Opzioni per aggiungere il filo "C" al termostato [duplicato]

0

Sto passando ad un nuovo termostato che richiede un'alimentazione costante a 24 volt, ho un cavo aggiuntivo (non utilizzato) nel cavo del termostato. Mi collego semplicemente al trasformatore al forno?

    
posta John Waters 21.07.2012 - 03:16
fonte

1 risposta

0

Una volta che confermi che l'alimentazione nel forno corrisponde ai requisiti del tuo termostato, allora sì, usa il filo in più. Non solo viene confermata una costante 24v, ma se deve essere AC o DC. (DC sarebbe davvero strano, ma vale la pena confermarlo)

Poiché il filo che utilizzi potrebbe non corrispondere alla normale codifica a colori, etichetta entrambe le estremità del filo per eliminare qualsiasi confusione in futuro.

    
risposta data 22.07.2012 - 02:25
fonte